что вы называете цоколем, а что подвалом?
Вид для печати
Цокольный этаж заглубляется в землю на половину своей высоты и имеет над уровнем земли окна.
Подвал - это полностью подземное сооружение.
Окна в подвале могут быть организованы при помощи приямков.
Существуют определенные категории помещений, которые можно размещать в цоколе и нельзя - в подвале.
цоколем называют наземную часть фундамента
в нашем климате делается почти всегда из-за снежного покрова
в сети есть и иное определение
т.е. между цокольным этажом и подвалом различия весьма условныеЦитата:
Подвальный этаж — это помещение, которое больше, чем наполовину, находится ниже уровня земли.
Подвал может быть отапливаемого и неотапливаемого типа.
и окна в подвале бывают (хотя бы как продухи)
СП 54.13330.2022
ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ
3.1 Термины и определения
3.1.24 подполье:
Пространство высотой в чистоте менее 1,8 м между перекрытием первого или цокольного этажа и поверхностью грунта, пола по грунту или фундаментной плитой.
3.1.25 подполье проветриваемое:
Открытое пространство под зданием между поверхностью грунта и нижним перекрытием первого надземного этажа.
3.1.26 подполье техническое:
Подполье, в котором размещены трубопроводы инженерных систем и проложены инженерные коммуникации
(без размещения оборудования и помещений).
3.1.32 пространство техническое в жилом многоквартирном здании:
Пространство высотой менее 1,8 м в многоквартирном жилом здании,
используемое для размещения трубопроводов инженерных систем и прокладки инженерных коммуникаций
(без размещения оборудования и помещений).
Примечание - Не является этажом.
3.1.39 чердак:
Пространство между перекрытием верхнего этажа, покрытием здания (крышей) и наружными стенами,
расположенными выше перекрытия верхнего этажа, в котором не предусмотрено размещение жилых, вспомогательных помещений,
помещений общественного назначения, технических помещений и инженерного оборудования.
3.1.40 чердак технический:
Чердак, в котором размещены трубопроводы инженерных систем и проложены инженерные коммуникации
(без размещения инженерного оборудования и помещений).
3.1.41 этаж жилого многоквартирного здания:
Часть здания между высотными отметками верха перекрытия или пола по грунту и верха вышерасположенного перекрытия (покрытия),
включающая пространство высотой в чистоте (от пола до потолка) 1,8 м и более, предназначенная для размещения помещений жилых,
вспомогательных, общего пользования, общественного назначения, технических.
3.1.42 этаж мансардный (мансарда) в жилом многоквартирном здании:
Этаж, фасад которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной, ломаной или криволинейной крыши,
при этом линия пересечения плоскости крыши и фасада должна быть на высоте не более 1,5 м от уровня пола мансардного этажа,
в котором размещены жилые помещения, вспомогательные или помещения общественного назначения.
3.1.43 этаж надземный в жилом многоквартирном здании:
Этаж с отметкой пола не ниже наиболее низкой планировочной отметки земли.
3.1.44 этаж первый в жилом многоквартирном здании:
Этаж нижний надземный, доступный для входа с прилегающей территории.
3.1.45 этаж подвальный:
Этаж с отметкой пола ниже наиболее низкой планировочной отметки уровня земли более чем на половину его высоты.
3.1.46 этаж подземный:
Этаж с отметкой пола ниже наиболее низкой планировочной отметки уровня земли на всю высоту помещений.
3.1.47 этаж технический в жилом многоквартирном здании:
Этаж, предназначенный для размещения и обслуживания внутридомовых инженерных систем;
может быть расположен в нижней части здания или в верхней, или между надземными этажами.
3.1.48 этаж цокольный в жилом многоквартирном здании:
Этаж с отметкой пола ниже наиболее низкой планировочной отметки земли не более чем на половину высоты помещений.
Для примера КОТТЕДЖ.
Вложение 26056
Вложение 26057
Вложение 26058
Вложение 26059
Разница вовсе не условная.
Цокольный этаж - отметка прилегающей земли ниже половины цокольного этажа.
Подвал - отметка прилегающей земли выше половины подвального этажа.
Окна в подвальном помещение без приямка уже не сделаешь, а в цокольном можно..
Самые узкие окна в цокольном этаже 650 мм по высоте. Уже они не работают..
Но самое большое различия в том, что многие помещения цокольных этажей нельзя размещать в подвалах.
Перечень можно посмотреть в СП 118.13330.2022
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
Приложение В
Перечень помещений, размещение которых допускается в подземных и цокольном этажах, стилобатной части общественного здания
а если менее половины, то называется цокольный этаж
про отсутствие окон ничего не написано,
в Питере полно подвалов с окнами, в частности в моем доме так
__________
подвала и цоколя в документе нет - хотя на картинке есть
использование подвала как технический этаж допустимо, т.е. спор ради спора
у буржуев (а также на руси и в финке) первый этаж делался каменным (кирпичным, бетонным) - подклет (часто заглубляли) и использовался как склад, для скотины и прочего
сверху на него ставился жилой сруб - горница - еще выше терем
нижняя часть служит для защиты от снега и огня
такой стиль дома еще называется шале - у меня такой домик
в документе нет мансарды, что тоже странно - щас ее делают повсеместно
Для домохозяина может и условность, но не условность для газовиков..
Газовики не потянут газ в котельную, если домохозяин разместил ее в подвале.
Для котельной должны соблюдаться определенные нормы, и одно из обязательных - размещение котельной не ниже цоколя.
Причем, высота потолка в котельной должна быть не менее - h=2500 мм.
1. Анджей, в СП 54.13330.2022 все есть - и мансардный этаж, и подвальный и цокольный, читайте внимательно.
2. Наличие окон не является обязательным признаком определенного этажа.
Окна являются обязательными для определенных категорий помещений, где бы они ни размещались.
Например, в котельной наличие окна обязательно, и площадь его должна составлять - 0.03 куб.м помещения.
3. Типы различных жилых домов - это отдельная тема:
- дома русского севера, Сибири, средней полосы, юга России..
- европейские жилые дома - классика, шале, фахверк, средиземноморский стиль, замковый..
- дома в Африке, в Индии, в Китае, в Японии..
Климат и традиции - главные определяющие при строительстве домов в разных странах.
Современные жилые дома могут быть хоть стеклянные, хоть подземные, хоть на крыше, хоть на колесах..
Для многоэтажных жилых домов существуют нормы во всех странах - на западе страховка рулит, у нас - экспертиза.
1. Ну, во-первых, СНиПы в России уже давно отменили.
Ищи СП (свод правил) по жилым домам и смотри нормы там.
2. По котельным более подробно все расписано в СП 89.13330.2016 - "Котельные установки".
Размеры и размещение котельных напрямую зависят от типа и мощности котла.
3. В дополнение к вышеперечисленным нормам, при проектировании всегда нужно смотреть пожарные СП.
Например, СП 1.13130.2020, СП 1311500_2020..
Там прописаны всяческие противопожарные дополнения по всем объектам, включая пути эвакуации, что критично для подвала и цоколя....
маленькая котельная в жилом доме
пишут, что до 100 кВт, но не уверен (было до 250)
Что значит "маленькая котельная"?
По нормам..
для котлов мощностью до 30 кВт минимальный объем котельной - 7.5 куб.м;
от 30 до 60 кВт — 13.5 куб.м;
от 60 до 200 кВт — 15 куб.м.
На кухне можно установить котел мощностью - до 60 кВт
- объем кухни при этом должен быть - не менее 15 куб.м
- высота до потолка - 2.5 м
- на один котел - два вентканала в стене на крышу.
если на кухне еще стоит газовая плита, то вентканалов должно быть четыре.
24 кВт, на удивление достаточно
тогда (лет 5 назад) требовали 15 кубов помещение, у меня наверное 12 получилось
но газовщики ничего не сказали
________
зимой 2018 подвели газ, летом смонтировали систему и котел
всюду по разному пишут, но в остатке
Цитата:
топочное это помещение, а котельная это здание
Анджей, ты не читай, что в интернете чайники пишут..))
Если сложно самому разобраться с нормативными документами, то смотри специализированные форумы по строительству.
Там обычно все четко отвечают.
Все зависит от назначения котельной:
- если на поселок, то здание
- если отдельная котельная для школы, больницы и тд , тоже здание..
- если котельная для многоэтажного дома, то или крышная, или пристроенная на этот конкретный объект.
- если котельная в частном доме, то это помещение.
Вот, снимала в своих домах..
Котельная со стеклянной перегородкой, что весьма разумно..
Вложение 26069
Обычная котельная с двумя газовыми котлами
Вложение 26070
Вложение 26071
Вложение 26072
Бак для запаса воды, его обычно затаскивают в цоколь на стадии строительства.
Вложение 26073
Вложение 26074
чайники и про котельную пишут на кухне
у меня топочная
Цитата:
Топочная — пристроенное или встроенное помещение в жилых, общественных, производственных, складских, административных и бытовых зданиях промышленных и сельскохозяйственных предприятий, предназначенное для установки, как правило, не более двух единиц отопительного газового оборудования тепловой мощностью до 100 кВт каждая единица для обеспечения теплотой общественного, производственного, складского, административного или бытового здания промышленного и сельскохозяйственного предприятия, одноквартирного жилого дома или отдельной квартиры. Допускается в топочных предусматривать установку до четырех единиц отопительного газового оборудования с закрытой герметичной камерой сгорания суммарной мощностью до 200 кВт.
Топочная упоминается только в системе котельной установки - "топочное тягодутьевое устройство"
СП 89.13330.2016
КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
3 Термины и определения
В настоящем своде правил применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 котельная:
Здание (в том числе блок-модульного типа) или комплекс зданий и сооружений с котельными установками
и вспомогательным технологическим оборудованием, предназначенными для выработки тепловой энергии.
3.2 котельная блочно-модульная:
Отдельно стоящая котельная, состоящая из блоков технологического оборудования, размещенных в строительном модуле.
3.3 котельная установка:
Котел (котлоагрегат) совместно с горелочными, топочными тягодутьевыми устройствами,
механизмами для удаления продуктов горения и использования тепловой энергии уходящих газов
и оснащенный средствами автоматики безопасности, сигнализации, контроля
и автоматического регулирования процесса выработки теплоносителя заданных параметров.
3.4 потребитель тепловой энергии:
Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности
или ином законном основании теплопотребляющих установок либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления.
3.5 система теплоснабжения:
Комплекс систем, сооружений и устройств, предназначенных для обеспечения потребителей тепловой энергией, теплоносителем.
3.6 система теплоснабжения открытая:
Водяная система теплоснабжения, в которой происходит водоразбор горячей воды для нужд горячего водоснабжения потребителей непосредственно из тепловой сети.
3.7 система теплоснабжения закрытая:
Водяная система теплоснабжения, в которой вода, циркулирующая в тепловой сети, используется только как теплоноситель и из сети не отбирается.
3.8 система теплоснабжения централизованная:
Теплоснабжение крупного жилого массива промышленного комплекса,
объединенного общей тепловой сетью от одного или нескольких источников тепловой энергии.
3.9 система теплоснабжения децентрализованная (автономная):
Теплоснабжение одного потребителя от одного источника тепловой энергии.
3.10 территория котельной:
Участок земли, отведенный для строительства и эксплуатации котельной в соответствии с градостроительным законодательством
Российской Федерации либо выделенный на территории земельного участка распорядительным документом собственника участка или уполномоченного им лицом.
3.11 энергетическая эффективность системы теплоснабжения:
Показатель, характеризующий отношение полезно используемой потребителем физической тепловой энергии
(полезно используемого энергетического ресурса) к тепловой энергии всего сжигаемого топлива (затраченному энергетическому ресурсу).
:0_biggrin:Топочная (Топочная камера, Топочное пространство, Топливник) - это основная часть печи, предназначенная для горения топлива.Котельная - это установка или комплекс устройств для получения водяного пара под давлением (или горячей воды). Т.е. "топочная" - часть печи, а "котельная" - установка.
Как по мне котельная это помещение где стоит котёл, бойлерная теплообменники и прочее. Котёл это железяка для преобразования одной энергии, например топлива, электричества, в тепловую. Теплоносителем в котле чаще всего используется дистиллят с хим добавками, но бывает также металл или масло.
Я так же не заморачиваюсь и с тобой схож в обзывание.
Вот недавно пару раз посетив новые присоединенные территории, очумел.
Местные электроплиту, называют печкой. :0_biggrin:
А ленинградцы эти тоже кося под европейцев, как Пётр убедил,
как видишь, щеголяют словами и хоть тресни, но бордюр, один хрен будет поребрик. :0_biggrin:
Унас в обиходе.
1. Котёл
2. Печка или печь
3. Камин (печка с плитой для готовки пищи)
4. каменка
6, Титан
7. чайник, самовар,
8. Буржуйка
9, Бойлер, в котором протекает процесс превращение питьевой холодной воды в горячую. :0_biggrin:
заведете себе топочную и будете называть как нравится
пока так
Цитата:
Почти в каждом современном частном доме есть помещение, специально предназначенное для установки отопительного оборудования. Его называют по-разному — котельной, бойлерной, топочной, но суть остается единой
Ни в русском, ни в каком другом языке кухню не называют котельной.
В СП 89.13330.2016 есть норма, что котел мощностью до 60 кВт можно повесить на кухне.
Но это не значит, что кухня превращается в котельную, кухня так и остается кухней,
Просто кухня соответствует нормам для размещения котла - это площадь, вентиляция и окно.
Например в ванной, сан.-узле или кладовке повесить котел нельзя, поскольку там недостаточная площадь и вентиляция, и нет окон..
Анджей, если честно, мне предмет спора непонятен..))